• 筏板防水面积代码用哪个好?

    筏板底部面积=799.8149<原始底面积>-108.6936<扣筏板>-0.9116<扣集水坑>+222.7384<扣基础梁>=912.9482m2 筏板水平投影面积=799.8149<原始水平投影面积>-108.6936<扣筏板>=691.1213m2 看下2006计算规则,筏板底部面积扣减与基础梁相交部分,并加上基础梁凸出筏板部分底部面积.但实际上我的基础梁并没有凸出筏板部分呀.怎么+222.7384<扣基础梁>这种情况呢? 还有一个关键的问题06规则中,筏板体积不扣承台,而承台体积扣减与筏板相交部分..好像实际工程中,桩承台顶标高与筏板面标高是一致的.(我是指一致的情况下),请问我不一致要不要把桩承台面标高调上去,与筏板面标高是一致,这样砼量才准确?那么钢筋呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用底面积!!!!

    2010-09-02 16:03:28 

  • 你的基础梁是上平梁,所以应该加上基础梁突出底板底的面积,防水面积应该是底面积加集水坑底面积加阀板侧面面积

    2010-09-02 16:47:24 

  • 同意二楼的回答

    2010-09-02 17:27:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题