realfox@126.com 2010-09-02 20:45:40 | 广东省 土建算量GCL2013 | 4399查看 6回答
室外地坪相对标高
我在图形算量2008里面建立工程,然后我要设定室外地坪相对标高是不是在建筑立面图里面找,就是正负零下面那个标高就是室外地坪相对标高呢???
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,如果说建筑两面的标高不一致可以采用平均值输入! 你好,这个是有影响的,这个高度对于挖土的量以及计算中有采用到这个标高的量都是有影响的,比如首层的外装修,还有超高模板问题! 软件默认是0.3的高差,那可能是大多数设计上的高差,但是这个不能作为一个标准,设计图纸上多少就是多少!
2010-09-02 20:47:02
-
你好,室内外高差就是立面图或剖面图中,室外标注的±0以下的那个标高,这个得按设计的标高填写。室内外高差影响挖土深度、外墙面装修、室内回填土高度等,所以得按实填写
2010-09-02 22:32:07
-
室外相对标高就是室内高度±0.00与室外标高的差值啊 一般相对标高都是0.3m的 是要看图纸立面图的呀 我是说一般设计是0.3m 立面图都有标高的 相减一下就知道了 是的 你在新建工程那里室内外相对标高直接输入0.15 标高单位都是用m表示的 你不要输成了150呢
2010-09-02 20:48:03
-
在工程建立的时候不是有室外地坪的设置吗,在工程设置中有 实际是多少就改为多少就可以了
2010-09-02 20:48:03
-
你好,室外相对标高就是立面图或剖面图中,室内高度±0.00与室外标高的差值,这个得按设计的标高填写。室内外高差影响挖土深度、外墙面装修、室内回填土高度等,所以得按实填写。以前你都按默认的-0.3没有修改,对工程量的影响不大,因为设计人员一般都是按-0.3、-0.45设计的,但遇到有地下室和半地下室的情况就严重了,室内外高差多达1米以上,以后要千万注意啊,一定按设计的实际标高修改。
2010-09-03 08:05:37
-
剖面图中的室内外高差
2010-09-03 13:34:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看