realfox@126.com 2010-09-03 16:23:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 341查看 4回答
构造柱布置问题
我做的是框架结构,在图纸的总设计说明中有这样一句话:墙长大于5m时,应在墙中断设置构造柱,并控制构造中距小于等于5m。“我想请教的是所谓的墙长大于5m,是指墙的净长吗?我的图恰好是轴线间距为5m,两边柱子各距轴线100,也就是说墙的净长为5000-200=4800mm了,请问这种情况要设构造柱吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般的情况指墙的净长就不用设置了构造柱了,但是要是你图纸间距为5m 的轴线要是很多,就要考虑问下设计人员,有的时候是设计人员的意思没有表达清楚,其本意就是针对图纸轴线间距为5m墙。只是没有考虑到实际中墙净长已经没有5m了
2010-09-03 21:25:30
-
要大于5000MM,这个不扣200,也不大于5000MM,可以不设置.
2010-09-05 07:19:23
-
是的是指墙的净长。不用设置了。
2010-09-03 16:24:50
-
应该要是设置的
2010-09-04 07:32:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看