• 钢筋2009中标高是按结构标高建,还是按建筑标高!导入图形后,又该按哪个标高走呢!

    如果钢筋中按结构建,导入图形改为建筑标高的话,许多构件的高度也就变了,而且会产生很多错误!如果不改的话,又会影响其装修量,到底该怎么办呢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋中按结构建,导入图形改为建筑标高结构里面的标高不会影响建筑的量。结构的工程量也没有错误。 导入图形前有个建立图形工程界面,你在工程设置里输入室外地坪相对0标高。进入图形软件导入钢筋文件之后,层高信息可以修改,也可以不修改。可以肯定的告诉你,对工程量影响微乎其微。一般不用修改!

    2010-09-04 09:35:30 

  • 钢筋用结构标高,图形用建筑标高。

    2010-09-04 10:32:48 

  • 建议你在钢筋和图形中都按建筑标高去建立层高, 到钢筋软件中修改为建筑标高就可以了,然后再导入到图形中去 不会,只修改工程信息里的首层结构标高改为0, 你真笨,修改完,楼层里也按建筑高度输入 你楼层的层高无论是按建筑还是按结构高度应该是一样的 如,层高为2.8米,构件的高度建筑和结构的高度应该都是2.8米,只是按建筑或结构时底标高不一样,其他没有什么不同,你不可能层高是2.8米,按建筑是2.8米,按结构就变成2.9米了吧?

    2010-09-04 09:39:06 

  • 都可以!但是我个人习惯设置结构标高设置!

    2010-09-04 09:40:47 

  • 如果钢筋中按结构建,导入图形改为建筑标高的话,许多构件的高度也就变了,而且会产生很多错误!如果不改的话,又会影响其装修量,到底该怎么办呢! 因为结构标高与建筑标高基础底标高是相同的,可以将基础层上面一层的层高加上它们的高差就行了,其他层的标高也就都改成建筑标高了。算量软件最好按建筑标高设置。

    2010-09-04 10:33:27 

  • 全部按建筑标高,有误差不是太大的,只是基础部分钢筋多计了

    2010-09-04 10:23:33 

  • 工程中无论我们按建筑标高还是结构标高,工程中各类构件的位置及高度都是不会变化的, GGJ2009中是按照结构标高来处理钢筋量的,在图形GCL2008中,建议采用建筑标高来处理工程量的计算。1)当我们把钢筋量处理完毕后,可直接将GGJ2009的工程导入到GCL2008中;2)然后在楼层信息中调整首层底标高为0.000(这里要注意基础层的层高要调整一下,调整值为“层高+结构高差”,否则基础层的竖向构件工程量及土方量会少算一些)。

    2010-09-04 12:30:42 