• 剪力墙上有暗梁时

    剪力墙上有暗梁时,剪力墙在暗梁高度范围内有没有水平筋。

    问题补充:剪力墙的钢筋是默认到层顶的,而不是到暗梁下,那在暗梁高度范围内剪力墙水平筋直径、间距,还有拉筋的间距都发生了变化,我要怎么设置才对。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果该暗梁的侧面钢筋与剪力墙的水平筋相同,剪力墙的水平钢筋就穿过暗梁并取代其侧面钢筋,如果不同,剪力墙的水平钢筋就锚入暗梁

    2010-09-04 13:22:07 

  • 有的,暗梁只是在剪力墙里增加上下主筋的 是没有腹筋的 剪力墙的水平筋要布置的

    2010-09-04 13:23:26 

  • 根据设计要求进行设置了,如果没有的,墙水平筋会计算的

    2010-09-04 13:23:45 

  • 软件默认剪力墙的高度按层高计算的,暗梁高度范围也有水平筋 选中绘制好的墙体图元查看钢筋三维

    2010-09-04 13:24:56 

  • 剪力墙上有暗梁时,剪力墙在暗梁高度范围内有没有水平筋。 有的!

    高度范围

    2010-09-04 13:21:51 

  • 剪力墙上有暗梁时,剪力墙在暗梁高度范围内有没有水平筋 1、暗梁侧面筋与墙水平筋相同时墙筋通过暗梁 2、两个不同时按直径大的计算,暗梁侧面筋大时,墙筋锚固,墙筋大于侧面筋时墙筋通长

    2010-09-04 13:26:31 

  • 剪力墙的钢筋是默认到层顶的,而不是到暗梁下,那在暗梁高度范围内剪力墙水平筋直径、间距,还有拉筋的间距都发生了变化,我要怎么设置才对。 剪力墙的钢筋 还是按照施工图纸的标注去定义,然后按照图纸所标注的位置画上,暗梁只是起到加强剪力墙的作用,它的配筋也是要按照图纸标注去定义,然后再画上,软件是会自动处理计算 剪力墙和暗梁 的钢筋量的。

    2010-09-04 13:55:12 

  • 你好:严格来讲,布置了暗梁后水平筋在暗梁主筋处可以省一根不布置水平筋,其它的地方必须布置水平筋。前几天陈青来教授刚讲过。

    2010-09-04 19:15:46 

  • 布置了暗梁后水平筋在暗梁主筋处可以省一根不布置水平筋,其它的地方必须布置水平筋。主要原则是不能重复布筋,取大优先的原则!!!

    2010-09-06 09:34:20 