realfox@126.com 2010-09-04 14:13:39 | 广东省 其他专业 | 364查看 5回答
图纸上写道: 在各层门窗洞口顶标高处。凡无梁(KL及L)时,均应设圈梁一道,是不是算了圈梁,门上就不
图纸上写道: 在各层门窗洞口顶标高处。凡无梁(KL及L)时,均应设圈梁一道,算量时,是不是算了圈梁,门上就不用计算过梁了?然后这样的话,圈梁怎么样在洞口上设置啊,有那么多门,
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
怀疑图纸把过梁写成圈梁了 图纸不对的地方很多的 不要完全相信 现在给设计画图的时间太少了 难免出错
2010-09-04 14:17:57
-
正常定义过梁(截面尺寸按圈梁的宽度和高度,长度,洞口两边一边加250),正常定义圈梁,把过梁点画到门窗洞口上,圈梁通画,软件会自动计算,软件在计算圈梁时,自动扣减过梁的长度
2010-09-04 14:36:02
-
咨询设计,到底是圈梁还是过梁。如果是圈梁,门窗上方就是圈梁代过梁。那就要先画过梁,再画圈梁。
2010-09-04 14:27:21
-
你好!应该是设置过染,可能是设计笔误。
2010-09-04 15:23:44
-
圈梁是需要交圈的, 在各层门窗洞口顶标高处。凡无梁(KL及L)时,均应设圈梁一道,设了圈梁 就不用再设过梁了。
2010-09-06 10:52:25