• 关于电气照明部分的电线走线穿管的问题

    一般在图纸上的同一条线上的几条电线是走的同一根配管吗?或者有什么其他的要求?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一条线走一根管。线的截面面积之和不能超过管净截面面积的3/4,超过要增加管。

    2010-09-04 16:33:24 

  • 一般一条实线时一根管子。

    2010-09-04 16:32:52 

  • 一般在图纸上的同一条线上的几条电线是走的同一根配管吗?或者有什么其他的要求?一般在图纸上的同一条线上的几条电线是走在同一根配管或者同一根线槽,或同一根桥架,但是配电箱中不同回路是不可能走同一根配管的,规范是不允许的,只有在线槽或者桥架才能走在一起。强弱电不同也不能走在一起。