小婷 2010-09-04 16:43:02 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1019查看 5回答
图形算量中首层的层高3.5m为什么模板中还计算了超高模板
我在图形算量中,首层的层高是3.5m,为什么在最后汇总计算时,还计算了超高模板?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3.5+室内外地坪高差就超过 3.6了!你查看下首层超高部分的模板高度,是否就是这部分的高度! 3.5加室内外-3.6 你好,首层是按照室外地坪来计算的,其它层按照层高计算!
2010-09-04 16:43:55
-
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。
2010-09-04 16:49:23
-
你检查一下所设置的楼层层高,软件对楼层没有超过高度时,即使套上了超高子目,汇总计算也是“0”。
2010-09-04 17:03:28
-
首层计算按室外地坪算的,所以超高了,你得看下当地定额,在超高计算中有说明的;如果你需要不考虑室外地坪,改下计算设置就可以;
2010-09-05 23:08:00
-
首层层高3.5m,计算超过是对的,模板等结构的超高 而天棚装饰的超高,则不要计算。
2010-09-08 12:54:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看