• 钢筋算量中框架梁下部钢筋

    框架梁原位标注的下部钢筋为何按通长计算?而03G101-1中框架梁下部筋是在支座处断开的。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原位标注的通常筋可以在制作处断开计算。 计算设置修改下就可以了 集中标注中的下部通常筋是按照通常计算的,加搭接!软件默认的原位标注的下部通常筋是按照支座断开计算的,可以修改!

    通长

    2010-09-04 17:28:17 

  • 根据施工的需要,可以每跨设置。另外从节省钢筋来考虑,就按通长设置。

    2010-09-04 17:28:25 

  • 钢筋规格一样,能通则通。这也符合实际。

    2010-09-04 17:30:11 

  • 你好 其实在现场施工中 在梁的支座处 钢筋是能通过就通过的 并不是说我钢筋到了支座处 剩下的长度足以给下一跨使用 我却要把它断开 这是不合理 而且还很浪费 一根完整的钢筋稳定性总是比两根接起来的要好 钢筋的支座处的锚固是为了那种长度不足以继续使用的情况下 使用的

    2010-09-04 17:32:24 

  • 你是不是这根梁只有一跨啊

    2010-09-04 17:31:23 

  • 在计算时如果是相同的软件会通长计算,当其中一跨下部钢筋不同时在原位输入就可以断开了

    2010-09-04 17:27:58 

  • 仔细看看101可能理解的不一样

    原位标注

    2010-09-04 17:59:33 

  • 你好:软件也可以设置为一跨一锚固,你把集中标注中的下筋删除了,然后在原位标注里,在每跨梁的下中间部位布置各自的主筋,这样软件就会按你的意图一跨一锚固计算了。前几天陈青来教授也说了,可以一跨一锚固计算。不是强调一定要通长计算。

    2010-09-04 19:11:12 

  • 钢筋在支座处可以断开但不是必须断开,

    2010-09-04 22:28:05 

  • 框架梁下部钢筋要按能通过就通过的计算原则计算。

    2010-09-05 08:10:09 

  • 只要梁的标高、截面不变时,连续框架梁下部受力筋应该是通长布置的,不应该每个支座处都断开的,如果梁的标高或截面发生变化时,是需要在标高或截面变化的支座处断开按03G101的节点构造锚固的。

    2010-09-05 09:41:25 