张工 2010-09-04 20:35:53 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 391查看 3回答
请教:图形2008中,伸缩缝310,柱子400*400,偏心120,280.120+120=240 尚有70MM间距,可是布置不了。钢筋则不存在这问题,请指点。
请教:图形2008中,伸缩缝310,有两棵柱子400*400,偏心120,280.120+120=240 尚有70MM间距,可是布置不了。钢筋中则不存在这问题,请指点。(120+200=320大于310)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你两个柱子都是这样选择的话,那就是120+280=400大于310了,所以布置不下去的了; 你是否把偏移的方向搞反了啊,在检查一下;
2010-09-04 20:45:32
-
是柱子打架了
2010-09-04 20:48:54
-
应该可以布置的,是你布置的问题,只要没重复都可以布置的!在布置的时个按住 shift键,再输入相应的偏移数据就行了!!左边柱可以为X=80,右边的柱为X=-80
2010-09-05 08:44:14