• 怎样输入异形柱箍筋信息才正确?

    在箍筋信息栏输入B12-100(11*11)数据确定后,软件弹出钢筋输入格式错误,间距100(11*11)超出范围的提示;异形柱断面1200*1492,该如何更正呢,请指教,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在箍筋信息栏输入B12-100(11*11)数据确定后,软件弹出钢筋输入格式错误,间距100(11*11)超出范围的提示;异形柱断面1200*1492,该如何更正呢,请指教,谢谢。

    答:遇到这种情况,应截面编辑改为[是],进入,手工画上。

    异形柱


    2015-01-13 09:15:13 

  • 在箍筋信息栏输入B12-100(11*11)数据确定后,软件弹出钢筋输入格式错误,间距100(11*11)超出范围的提示;异形柱断面1200*1492,该如何更正呢,用截面编辑布置,软件中只能布置10*10;可以点截面编辑 是,然后布置箍筋。

    2015-01-12 23:38:20 