curlboy 2010-09-05 16:56:12 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1898查看 6回答
梁架立筋端部无其他支座负筋时的处理
梁集中标注上部钢筋为架立筋,图中原位标注支座处并无其他钢筋,计算时软件是计算净跨扣两边支座负筋长度+搭接150,这样在支座1/3处不就没有支撑箍筋的钢筋?工地中架立筋是伸入支座处理的,在软件中怎么处理才正确!!谢谢问题补充:从电子图上看得出,一跨的坐支座和三跨的右支座原位标注并没有支座负筋啊!软件计算架立筋是扣了这段的负筋长度啊!!不对的吧??
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:此时就应该在边支座处输入和加力筋一样的钢筋信息,软件在计算时会多出一个搭接长度。可以手工扣减掉,如果不输入同架力筋的钢筋信息,架力筋也会扣了另一端1/3支座长度的,有点不合理。还是输入钢筋信息为好。
2010-09-05 18:23:24
-
梁集中标注上部钢筋为架立筋,实际为上部通长筋,伸入支座锚固是对的,软件也是这样计算的。
2010-09-05 17:01:59
-
支座1/3处有支撑箍筋的钢筋(有负筋)。工地中架立筋是伸入支座处理的,不对。
2010-09-05 17:02:30
-
如果工地上是支入支座的,可以在原位标注的支座纵筋输入和架立筋一样的信息!!
2010-09-05 17:24:42
-
你看集中标注的上筋和下筋 如果是()这样的就是你认为的那样的
2010-09-05 17:01:14
-
如果端支座没有支座负筋,那么就在当前跨的跨中钢筋把括号去掉,当前跨的跨中钢筋输入2C12
2010-09-06 18:04:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看