• 砌体加筋如何处理

    我想请问各位高手们 在砌体中窗台下墙体灰缝内每两皮砖高设置一片A6-200的钢筋网片或者是2A6的拉筋每边深入窗间墙不小于500 这种该如何布置呢? 还有在图纸说明中 墙体转角处设构造柱 这种是简单的矩形构造柱呢还是 咱软件中的那种转角的呢 请高手指点一下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在砌体中窗台下墙体灰缝内每两皮砖高设置一片A6-200的钢筋网片或者是2A6的拉筋每边深入窗间墙不小于500 这里可以用加筋砌体处理; 在图纸说明中 墙体转角处设构造柱 这种构造柱,一般都是简单的矩形构造柱;

    2010-09-05 17:14:38 

  • 墙体转角处设构造柱可用软件自动判别构造柱来完成,窗台下墙体灰缝内每两皮砖高设置一片A6-200的钢筋网片可用单构件输入来完成。

    2010-09-05 17:25:00 

  • 我想请问各位高手们 在砌体中窗台下墙体灰缝内每两皮砖高设置一片A6-200的钢筋网片或者是2A6的拉筋每边深入窗间墙不小于500 这种该如何布置呢? 还有在图纸说明中 墙体转角处设构造柱 这种是简单的矩形构造柱呢还是 咱软件中的那种转角的呢 请高手指点一下. 在砌体中窗台下墙体灰缝内每两皮砖高设置一片A6-200的钢筋网片或者是2A6的拉筋每边深入窗间墙不小于500 这种钢筋的布置,一是在“砌体加筋”中定义处理。二是在“单构件”中输入计算。 在图纸说明中 墙体转角处设构造柱 这种是简单的矩形构造柱,不是 咱软件中的那种转角的。