• 吊筋布置问题

    请问吊筋除了自动布置外,是否可以手动布置,在哪儿设置呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以手动布置,在梁原位标注里有相应位置输入的,在后面

    2010-09-05 22:13:09 

  • 还可以去单构件手动输入!!

    2010-09-05 22:25:21 

  • 可以手动布置 可见下图

    吊筋

    2010-09-05 22:15:41 

  • 是可以按图纸要求重新输入。

    2010-09-05 22:22:05 

  • 在钢筋原位标注表格里面可以输入次梁加筋及吊筋。 吊筋 格式:数量<级别>直径【/数量<级别>直径…【/数量<级别>直径…】…】 说明 不同位置的次梁吊筋信息可以使用“/”隔开。 例如:2B20或2B20/2B18。 次梁加筋 格式1:数量。 例如:6; 格式2:数量<级别>直径{(肢数)} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔开。 表示次梁两侧共增加的箍筋数量,箍筋的信息和长度与梁一致。 表示按照次梁两侧共增加钢筋信息,钢筋信息按照输入的标准。当肢数没有输入时,按照梁的箍筋肢数处理。

    2010-09-05 22:24:11 