et2oo 2010-09-06 08:17:12 | 重庆市 其他专业 | 953查看 4回答
想问一个钢结构厂房脚手架的问题
想问一个钢结构厂房的问题,钢结构厂房需不需要计算脚手架的费用?(因为听说在实际施工中很多都没有搭设脚手架)?如果要计算,套哪种脚手架比较合适,我现在手里的这个单层厂房层高12米,如果算满堂,超过5.4米,还要算几个1.2米增加层,感觉费用有点太高了,请高手指点一下。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果执行综合脚手架,轻钢结构计取1/4。如果执行单项脚手架可计算外墙单排脚手架和内墙单排脚手架,天棚如果装修,超过3.6米计算满堂脚手架,3.6-5.2为基本层,5.2以上每超过1.2米计算一个增加层,不足0.6米不计。如果天棚不装修,不计满堂脚手架。
2010-09-06 08:30:22
-
钢结构厂房脚手架应该根据批准的施工方案计算;
2010-09-06 08:21:41
-
答;需要根据计算规则进行计算,对于土建专业时,对于脚手架按相应的厂房的建筑面积进行计算综合脚手架,对于装饰时,可以计算满堂脚手架,当超过5米时,可以计算几个1.2米的增加层进行计算的.这个是计算规则.
2010-09-06 08:22:32
-
你好!你应该这样想,厂房也是建筑物,只是它的结构是钢结构。所以按定额规定,建筑物的脚手架应该怎样计算就怎么样计算。不能因为是钢结构而不计算,除非定额有规定。
2010-09-06 09:19:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看