• 画出的负筋长度与实际测量长度不符

    图纸说明中标明:负筋长度均为梁(墙)边缘起算长度。 图纸中某处负筋标注长度为750(其中一边弯折至剪力墙中线,剪力墙为200)。 我将此负筋定义如下:左标注:750 ; 右标注:0 ; 单边标注位置:支座内边线 画出图以后我实际测量了一下,发现,虽然标注是从墙内边线到负筋一端,长度标注为750,但实际测量结果确是从墙中心线到负筋一端长度为750,从墙内边线到负筋一端长度只有650,这是为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个只是图元显示的问题,你可以汇总计算以后查看钢筋量,结果是正确的。

    2010-09-06 10:59:13 

  • 因为构件属性的左右的标注长度是包含支座的长度在内的。

    2010-09-06 10:48:01 

  • 在计算设置中修改“负筋长度是否含支座长度”改为不含。你去找找。

    2010-09-06 10:48:39 

  • 你汇总计算,然后编辑此负筋看计算式,你设置是对的

    2010-09-06 10:49:45 