• 地下室底板下部钢筋的保护层厚度为40,底板上部钢筋为25,在GGJ2009中该如何设置?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于现浇板软件没有提供保护层厚度的分类,像筏板基础和剪力墙就可以分别设置。 这种情况下,如果上部钢筋和底部钢筋的间距一样就可以按照(40+25)/2=33来。如果间距不一样请按照 (40*下部间距+25*上部间距)/(上部间距+下部间距) 如果下次遇到筏板基础和剪力墙就可以按照下面的规则输入: 筏板基础在属性输入时候可以在保护层处输入:数值/数值/数值,的格式分别表示底/侧/顶 。剪力墙可以采用:数值/数值 的格式输入该保护层,表示的是墙身长方向和短方向的(就是水平筋布置方向和拉筋布置方向)保护层。

    2010-09-06 11:37:31 

  • 地下室底板下部钢筋的保护层厚度为40,底板上部钢筋为25,在GGJ2009中该如何设置? 建议平均设置即可

    2010-09-06 11:34:35 

  • 新建筏板,在属性的保护层中输入40/40/25就行了!格式分别表示底/侧/顶

    2010-09-06 12:53:15 

  • 可以用左上角的动态观察器

    保护层

    2010-09-06 14:34:46 