wu****@163.com 2010-09-06 14:16:02 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 386查看 7回答
钢筋计算的问题
板筋的布置需要梁外围闭合,所以我画梁的时候都是轴线到轴线的,但是这样又出现一个问题,计算梁的钢筋量时长度不是计算到柱边,而是算到轴线,这样肯定不对吧,怎么处理? 另外,我开始画到柱边,是布置完钢筋以后再延伸到轴线边的,求助了
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有问题的,梁画到轴线,但是梁的支座是柱啊
2010-09-06 14:32:01
-
最好截个你钢筋的计算式图,好帮你看下!你这种有可能是支座识别的问题!
2010-09-06 14:19:30
-
你这里不是单一的框架结构,这是框剪结构,在03G101中主要说的框架结构,你要分清楚,你这根梁是弱连梁,不是框架梁,所以计算时,连梁净长加两边锚固长度
2010-09-06 14:22:11
-
没问题,这才是正确的计算结果。
2010-09-06 14:18:17
-
明确2点:1、板筋的布置不需要梁闭合。 因为梁闭合点画钢筋很方便,但也只是布置板筋的其中一种形式而已。 2、如框架结构。先画好柱子后,无论画梁时是伸至柱边还是伸入柱中,梁纵筋的算法不会改变,结果也是一致的!
2010-09-06 15:00:40
-
画梁的时候都是轴线到轴线的,梁的钢筋量应该计算到柱外边减保护层加15D.你看看03G101-1图集。 梁必须画到轴线交点。
2010-09-06 14:23:39
-
就应该画到轴线,软件会按图籍规则计算锚固,画到柱边不对。
2010-09-06 15:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看