123 2010-09-06 16:32:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 381查看 3回答
吊筋问题
按设计要求,在次梁集中处均设吊筋,两次梁相交是否两条次梁都要设吊筋呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有必要两次梁都设置吊筋,只要在其中一次梁上设置即可。
2010-09-06 16:34:33
-
不用的,只要在梁高度高的那条梁上设置吊筋就行了!!
2010-09-06 16:42:47
-
按设计要求,在次梁集中处均设吊筋,两次梁相交是不用在两条次梁都要设吊筋的,只要在梁截面大的那条梁上设置吊筋就可以了。
2010-09-06 20:13:38