• B-1不能与分层1的B-1重叠布置

    在同一结构层中的同一位置,分层1中已经有一块板,但在分层2中再次在该位置绘制时总是提示“B-1不能与分层1的B-1重叠布置” 在分层3~10中都不行,是什么原因? 分层的作用不是在同一位置绘制不同标高的构件吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的构件标高调整了没有? 分层2是层底标高与下一层的板标高重合了,建议你输入具体的数值。

    2010-09-06 16:52:44 

  • 因为你B-1的标高是一样的,绘制时先修改属性里的标高为分层一的标高再绘制就可以了!

    2010-09-06 16:56:15 

  • 在同一结构层中的同一位置,分层1中已经有一块板,但在分层2中再次在该位置绘制时总是提示“B-1不能与分层1的B-1重叠布置” 在分层3~10中都不行,是什么原因? 分层的作用不是在同一位置绘制不同标高的构件吗? 回复:按图纸修改标高

    2010-09-06 16:57:45 

  • 也有可能是与上一层或者下一层的板重复了 可以检查一下相邻层的同一位置的其他板

    2010-09-06 17:05:03 