xiaohuamao 2010-09-06 19:39:26 | 河北省 其他专业 | 5052查看 4回答
关于设备基础的脚手架
设备基础什么时候才需要计算脚手架? 计算脚手架具体是怎样划分的。我看定额有两种说法,一种是按满堂脚手架计算,就是设备基础底面积超过20m2时。另一种是按单项脚手架计算,即设备基础超过1.2米时。 还有,是不是所有的设备基础都需要计算脚手架啊。谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是所有的设备基础都需要计算脚手架,并且大部分设备基础是不需要计算脚手架的; 你上面提到的那两种情况要计算脚手架;
2010-09-06 19:50:35
-
如果设备基础超过了了你说叙述的以上任何一项都必须计算脚手架,一般大型设备的脚手架,体块比较大,都是需要计算脚手架的!
2010-09-06 19:55:11
-
当设备基础最大截面面积超过20m2时按满堂脚手架计算。当设备基础高度超过1.2米时按柱规则计算,即:最大截面(周长+3.6m)*基础高度计算单排脚手架。
2010-09-06 20:16:52
-
定额中有规定:凡砖石砌体、现浇钢筋混凝土墙、贮水(油)池、贮仓、设备基础、独立柱等高度超过1.2m,均需计算脚手架。 设备基础脚手架的计算方法:设备基础(块体)脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。
2010-09-06 20:26:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看