• 框架结构中构造柱有没有图集或规范呢?

    我做的是框架结构三层商铺,商铺的女儿墙由于改动变为砌块砌筑,每四米设置一根构造柱高500,下面是框架梁。在软件中构造柱的计算结果有两种钢筋,在实际工程中只有一根钢筋直接伸到女儿墙顶下部锚入梁内lae,请问怎样设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、只有一根钢筋直接伸到女儿墙顶下部锚入梁内lae,这种情况只需将插筋改为纵筋锚固即可。 2、《规范》针对的是结构而不是构件,《砼规》、《高规》、《抗规》都有具体的要求,但是把节点描述清楚是设计者的责任,预算员取代不了设计者。 3、补充一点,图集和手册都只是一本参考书,其级别是低于规范的。设计者没有明确参考具体图集时,图集是没有“必须被执行”这种要求的,针对同一节点(或构造)不同的图集规定的内容也是不同的,因此一切应以设计的“图意”为准。

    2010-09-07 08:40:40 

  • 按照砖混结构的构造柱设置就好了。

    2010-09-06 20:08:39 