t 2010-09-07 04:11:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 728查看 14回答
大家帮我参考一下这个钢筋含量会不会偏小!!!
最近做了一个小工程,面积大约1680平方,基础埋深两米,为独立基础。地上两层,首层层高5.5米,二层高4.5米。算出来的钢筋含量为45KG每平方,是否偏小了?请大家多多指教!!! 梁中间跨左右支座负筋相同时,原位标注要不要两边都表注,还是像平法只标注一边即可?
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最近做了一个小工程,面积大约1680平方,基础埋深两米,为独立基础。地上两层,首层层高5.5米,二层高4.5米。算出来的钢筋含量为45KG每平方,是否偏小了?请大家多多指教!!!如果你输入的和设置正确就不要怀疑计算结果。 梁中间跨左右支座负筋相同时,原位标注要不要两边都表注,还是像平法只标注一边即可?不用两边都标,只标一边。但要注意,当跨的两边截面发生变化时,要标在没变的一边。
2010-09-07 08:21:03
-
最近做了一个小工程,面积大约1680平方,基础埋深两米,为独立基础。地上两层,首层层高5.5米,二层高4.5米。算出来的钢筋含量为45KG每平方,是否偏小了?请大家多多指教!!! 如果你这个工程要是“砖混结构”,首层层高5.5米,二层高4.5米,算出来的钢筋含量为45KG每平方就不算少。 如果你这个工程要是“框架结构”,首层层高5.5米,二层高4.5米,算出来的钢筋含量为45KG每平方就算是少了点,大约应在60KG每平方左右。 一个单位工程的钢筋混凝土含量多与少,不但与基础形式、层高有关,还与它的结构形式有密切的关系。
2010-09-07 04:45:17
-
一个小工程,面积大约1680平方,基础埋深两米,为独立基础。地上两层,首层层高5.5米,二层高4.5米。算出来的钢筋含量为45KG每平方,应该说属于正常含量范围; 梁中间跨左右支座负筋相同时,原位标注不要两边都表注,只标注一边即可;
2010-09-07 06:29:17
-
这样的层高,钢筋量有些偏小,应该在60KG左右。梁中间跨左右支座负筋相同时,原位标注不要两边都表注,只标注一边即可
2010-09-07 07:02:11
-
框架结构钢筋含量在45kg/m2都是很正常的,你这个在合理范围内。
2010-09-07 07:09:43
-
没有偏少,不过在正常值下面偏偏少了。一般在50左右。
2010-09-07 07:37:21
-
不偏小,在合理范围之内。 梁的中间支座如果两边支座筋规格、数量相同,标注一边即可。
2010-09-07 07:00:23
-
这样的层高,钢筋量有些偏小,应该在55~60KG左右。
2010-09-07 07:26:15
-
根据我的经验在合理范围之内。
2010-09-07 08:25:01
-
回答:按你描述的情况,45kg钢筋含量在合理的范围之内。请相信自己。算下多少就多少。
2010-09-07 08:40:00
-
应该差不多,在45~50kg/M2都差不多
2010-09-07 07:44:04
-
45KG差不多少。要相信自己!! 梁中间跨左右支座负筋相同时,原位标注要不要两边都表注,还是像平法只标注一边即可? 这个要根据具体设计说明图例,因为在图集中这两种形式都可以存在的,要设计人员明确标注的等效图
2010-09-07 08:37:41
-
如果是部分框架结构,部分砖混结构这个含量在合理范围之内。但是个别工程的钢筋含量是根据工程结构,抗震级别,混凝土标号都有关联的。不是绝对的。梁中间跨左右支座负筋相同时,原位标注不要两边都表注,只输入一边即可。
2010-09-07 09:04:59
-
应该在合理范围之类的。不知道你的具体情况。所以不好下结论。
2010-09-07 10:09:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看