• 首层标高不一致是怎样设置?

    首层标高不一致时怎样设置首层标高 !!!!例子 B C D 3根柱子 基础顶标高分别是 - 4.2 -3.8 -4 怎样设置 ~!!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    都在一层绘制,调整柱构件底标高与顶标高满足设计要求即可 如果没有地下室,首层标高按照首层地面结构标高到首层顶标高来确定,如果首层顶标高不一致,按照楼层数多的首层顶标高考虑,其他部位标高通过构件的自身标高调整实现其具体位置

    2010-09-07 09:09:21 

  • 按首层地坪标高不设置,不是以基顶标高来设置。

    2010-09-07 09:10:28 

  • 直接调标高就可以了啊,现在的图形2008中标高是放开的,可以随意调。不管是点式构件、线式构件还是面式构件都可以调的。

    2010-09-07 09:13:25 

  • 2008里构件的标高是开放设置的,直接在柱构件属性里调整标高即可。

    2010-09-07 09:11:21 

  • 分别按图纸设置柱子的起始标高,在钢筋算量中分层布好钢筋以便到图形算量时方便,不出岔子!

    2010-09-07 09:13:25 

  • 首层标高不一致时怎样设置首层标高 !!!!例子 B C D 3根柱子 基础顶标高分别是 - 4.2 -3.8 -4 怎样设置 ~!!!! 回复:主要看- 4.2 -3.8 -4 标高所占的面积那个多

    2010-09-07 09:10:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!