    请问老师: 墙或筏板的保护层厚度不一致时,2009能用/隔开计算吗?如:筏板面筋保护层为40MM,底筋保护层为25MM,再输入保护层时40/25这样可以吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.剪力墙可以用“/”区分左右侧保护层不同的情况; 2.筏板也可以用“/”区分保护层不同,但是此处需要注意的是,筏板本身的钢筋计算没有处理这个问题,但是与筏板相交的柱和墙在这里是处理了的,所以筏板主筋在这个地方计算的时候可能有一些误差。筏板保护层顺序见下图说明,可在定义构件提示中看到。