• 钢筋问题

    我在计算设置里面设置次梁的附加箍筋为6,但是为什么在钢筋图里面,我在原位标注里面看有些梁没有我设置的附加箍筋,有些梁可以看到。我在框架梁和非框架梁里面都设置了,为啥啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不管是框架梁还是非框架梁,都牵扯到一个支座的问题,次梁遇见主梁时才会有次梁加筋。所以建议你查看没有次梁加筋的那些梁,跟它相交的次梁是否都是以它为支座的。

    2010-09-07 10:02:41 

  • 在计算设置中梁构件中设置主次梁相交时在次梁两侧增加箍筋6根,在原位标注时一定要先进行主梁标注,个别梁的支座一定要按照设计图纸来设置。原位标注次梁时,一定要将主梁进行识别,将主梁设为支座,如果没有识别,可以重新提取跨或设置支座,然后就会看到次梁增加箍筋,汇总计算即可。

    2010-09-07 20:50:47 

  • 在梁原位标注里的次梁加筋里输入根数。

    2010-09-07 10:04:49 

  • 在主梁与次梁相交的地方才有的, 不是所有的位置都有

    2010-09-07 13:41:27 