• 楼层设置

    有个工程独立基础底标高为-1.8米,地框梁顶标高为-0.2,结构标高比建筑标高少0.03,首层建筑标高为4.50米,请问在GGJ2009中应该如何设置基础层和首层?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件里面基础层的层高是这样确定的:(1)有地下室的情况,基础层的层高为基础底标高到地下室的层底标高这一段高差;(2)无地下室的情况,基础层的层高为基础底标高到首层的底标高这一段高差。注意一点:无论是在钢筋还是图形里面,层高均不包括垫层的高度。 在钢筋里面按照设计图纸的结构标高来建立楼层的层高即可。 这里基础层层高确立为1.8M即可。

    2010-09-14 09:33:31 

  • 基础层层高设为1.8米,首层层高设为4.5米就可以了,其余构件标高按照实际进行定义就可以了,建筑标高与结构标高就相差建筑做法层的高度,你可以统一按照建筑标高进行处理,对结构构件的量没有影响还便于与建筑图对照

    2010-09-07 10:40:11 

  • 在基础层的标高设为1.8米,首层的标高设为4.47米,地框梁在定义时,把顶标高改为层顶标高-0.2

    2010-09-07 10:40:23 

  • 基础层层高-1.8米,首层层高4.5米设置。

    2010-09-07 10:46:00 

  • 基础层的层高设成1.8米,首层的层高按照4,5米设置。首层的结构标高:-0.03

    2010-09-07 10:48:02 

  • 有个工程独立基础底标高为-1.8米,地框梁顶标高为-0.2,结构标高比建筑标高少0.03,首层建筑标高为4.50米,请问在GGJ2009中应该如何设置基础层和首层?基础层定义为1.8高,首层定义为结构板顶(4.5-0.03)。在钢筋算量中要用结构标高。在图形算得中要用建筑标高。

    2010-09-07 11:02:29 

  • 基础层的层高设成1.8米,首层的层高按照4,5米设置。

    2010-09-07 10:39:09 

  • 按建筑高度建立楼层,这样方便导入图形算量

    2010-09-07 10:39:22 

  • 基础层层高按-1.8米,首层层高按4.5米设置。

    2010-09-07 10:42:15 

  • 有个工程独立基础底标高为-1.8米,地框梁顶标高为-0.2,结构标高比建筑标高少0.03,首层建筑标高为4.50米,请问在GGJ2009中应该如何设置基础层和首层? 回复:两个都可以

    基础底

    基础层

    2010-09-07 11:04:30 

  • 我的意思和我的做法常常是 不用考虑工程做法的问题的

    2010-09-07 11:25:40 

  • 基础层设置为1.77米,首层按4,5米层高设置。

    2010-09-07 12:44:47 