关于电气方面的事情
请问 房间的照明配电箱是否可以取 送配电装置系统试验调整费用(定额编号为9-24),或者说此定额适用于那些送配电装置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳照明配电箱不可以取送配电装置系统试验调整费用。 9-24 定额子目适用范围:第九章;送配电系统调试;高低压柜,落地式安装的动力柜、照明柜各算一个系统,(控制柜不算),其它照明、动力箱不算。互为备用电源的算二个系统。一个事故照明箱算一个系统。
2010-09-07 16:27:33
-
房间的照明配电箱是不可以取 送配电装置系统试验调整费用的(定额编号为9-24),因为房间的照明配电箱在出厂时就已经调试完了,是不需要用户再调试了。 此定额适用于那些必须要调试的配电箱中有可调试的电气元件的送配电装置。