realfox@126.com 2010-09-07 20:30:03 | 北京市 其他专业 | 537查看 5回答
安装问题
1,安装工程中,“建筑物超高费、脚手架搭拆、”第一个“建筑物超高费”在取该费用时,是看该建筑物总体高度还是看施工所在高度; “脚手架搭拆费”是安装工程中必须给的钱吗? 2,“焊压铜接线端子”在电线与配电箱连接时是否包含在配电箱中? 3,接线箱和接线盒的区别?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,安装工程中,“建筑物超高费、脚手架搭拆、”第一个“建筑物超高费”在取该费用时,是看该建筑物总体高度还是看施工所在高度; “脚手架搭拆费”是安装工程中必须给的钱吗? 建筑物超高费依据施工所在高度计取; 2,“焊压铜接线端子”在电线与配电箱连接时是否包含在配电箱中? 不包含,需要单独计算; 3,接线箱和接线盒的区别? 接线箱比较大一些,接线盒比较小一些,在100*100一下的;
2010-09-07 20:47:47
-
1,建筑物超高费指施工所在高度。脚手架搭拆费不是安装工程中必须给的钱。这属于施工组织措施费用,属于可竞争类费用,可自行决定费用高低、 2,“焊压铜接线端子”在电线与配电箱连接时没有包含在配电箱中,应该单独计取3,接线盒一般指灯头合,开关盒之类终端合。而接线箱一般指中间过线接线或转接箱,规格尺寸一般大于接线盒。
2010-09-07 20:40:08
-
1. 建筑物超过费的计算依据是指施工所在高度。脚手架搭拆费应该安装定额说明的规定进行计取。 2. ‘焊压铜接线端子’没有包含在配电箱的安装定额子目之中,应该另行单独计算并套相关定额。
2010-09-08 08:58:51
-
1答,在北京建筑物超高费”在取该费用时,是看该建筑物檐高度。超过25m时按定额规定记取不同高度费用。脚手架搭拆费”是安装工程中必须给的钱,按照定额规定记取即可。 2答,“焊压铜接线端子”在电线与配电箱连接时未包含在配电箱中,焊压铜接线端子单独记取,当导线规格大等于10mm2小于16mm2时记取焊压铜接线端子。 3答,大于150的叫接线箱小于150的叫接线盒,接线盒一般用于开关,插座,灯头及过路盒等。
2010-09-08 09:18:18
-
1.建筑物檐高的计算: 建筑物檐高以室外设计地坪标高作为计算起点。 1、平屋顶带挑檐者,算至挑檐板下皮标高; 2、平屋顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高; 3、坡屋面或其它曲面屋顶均算至墙的中心线与屋面板的交点的高度; 4、阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高; 5、突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 2.安装工程的脚手架使用费是以人工费为基数来计取的,也就是说只要安装工程有人 工费发生,就得计取脚手架使用费,与搭多少面积的脚手架没有关系。 3.配电箱安装子目中只含接线,不含压接铜接线端子,应另行计算。 4.接线箱规格比较大一些,接线盒规格比较小一些,在100*100以下的;
2010-09-08 09:36:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看