• 梁集中标注和原位标注的问题,

    新手来报到。请助大伙。 1,当梁采用集中标注上部钢筋后。在原位标注时每一跨还要不要进行标注?可不可以只用原位标注,不用集中标注? 2,梁的某一跨既有构造筋双有扭筋时,扭筋在集中标注时已标注,构造筋原位标注时怎么标注? 3,根据03G101当支座两端配筋相同时。只标注一侧。在广联达里是否是这样执行的? 4,当梁的某一跨集中标注和原位标注不符时。软件会怎么处理?是否原位优先? 5,梁的上部梁分两层时例如6B22 4/2时,怎么标注。可不可以直接6B22?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,当梁采用集中标注上部钢筋后。在原位标注时每一跨还要不要进行标注?可不可以只用原位标注,不用集中标注? 这个绝对可以的,只要你不觉得麻烦!集中标注可以将所有跨相同的钢筋信息进行标注,而原位标注只能算是集中标注的一个补充。所以主要矛盾和次要矛盾得搞清楚。但是有一点软件在计算梁下部钢筋的集中标注信息时候是没有在支座处断开的。而原位标注是断开的。 2,梁的某一跨既有构造筋双有扭筋时,扭筋在集中标注时已标注,构造筋原位标注时怎么标注? 可以采用类似 N4B10+G2B10的方法进行设置! 3,根据03G101当支座两端配筋相同时。只标注一侧。在广联达里是否是这样执行的? 广联达里面就是这样执行的,标注一侧算的是俩跨在支座处的钢筋量,不是在中间支座锚固。 4,当梁的某一跨集中标注和原位标注不符时。软件会怎么处理?是否原位优先? 发生冲突时候原位标注是集中标注的补充,特殊时候以原位标注为准! 5,梁的上部梁分两层时例如6B22 4/2时,怎么标注。可不可以直接6B22? 只能按照前者输入,因为第一层和第二层的钢筋在支座处深入梁跨内的长度不一样!

    2010-09-07 21:29:52 

  • 你好,一个一个来 第一题:集中标注和原味标注是不一样的,在框架结构中,标在图上的集中标注和原位标注都要绘制。 第二题:你好,在平法表格里面继续输入G筋就行了。 第三题:不是,同样两端都要标注。 第四题:你好,这个集中和原位一般是不会不相符的,钢筋不会扣减,只是会增加计算。 第五题:直接输入 6B22 4/2(中间有空格)

    2010-09-07 21:24:02 

  • 1、集中标注有钢筋信息,当原位标注的钢筋与集中标注的有差异时,原位标注是需要输入的,否则就不用输入了。 2、集中标注与原位标注有差异的,就都在“侧面原位标注筋”上输入信息了。 3、在支座的任何一侧,输入钢筋信息就可以按左右侧跨度的不同,分别计算的。 4、集中标注与原位标注,它的钢筋规格不同时(不包括根数),就要按原位标注优先于集中标注的原则,按原位标注输入信息,集中标注的钢筋信息就不能输入了,否则它就是两种信息都计算。 5、就是按“6B22 4/2”输入钢筋信息。

    2010-09-07 21:27:37 