凌受定 2010-09-07 22:15:25 | 广东省 其他专业 | 2216查看 10回答
外脚手架计算
外脚手架高15层。阳台突出62公分。突出62公分是否可以计算外脚步手架? 外脚手架高15层。采光井宽度0。85M长度3。75M。是否只计算这两边脚手架? 采光井宽度2。4M长度5。6M。是否只计算这两边脚手架?请教老师解决。
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一,外脚手架高15层。阳台突出62公分。突出62公分是否可以计算外脚步手架? 应该包括突出来的 62cm 的部分。因为外墙的综合脚手架是按外墙的周长计算,乘上相应的高度,外侧的周长应按所有凸凹的延长米。 第二,外脚手架高15层。采光井宽度0。85M长度3。75M。是否只计算这两边脚手架? 应该计算这两边的脚手架,原因同上。因为外墙的综合脚手架是按外墙的周长计算,乘上相应的高度,外侧的周长应按所有凸凹的延长米。 第三,采光井宽度2。4M长度5。6M。是否只计算这两边脚手架?请教老师解决。 这个也计算两边的脚手架的工程量,原因同上。建议你仔细阅读下定额,呵呵 附注:计算规则 1、外墙的综合脚手架是按外墙的周长计算,乘上相应的高度,外侧的周长应按所有凸凹的延长米。 2、采光井外墙(注意是外墙),也是按第1项处理,内侧的浇筑、砌筑、装饰,按不同的高度计算里脚手架、满堂红脚手架。
2010-09-07 23:32:48
-
外脚手架按垂直投影面积计算,其他都不计算
2010-09-07 22:21:13
-
不要因为实际施工影响到你的计算, 严格按照计算规则计算 即外墙垂直投影面积
2010-09-07 22:34:00
-
1、外墙的综合脚手架是按外墙的周长计算,乘上相应的高度,外侧的周长应按所有凸凹的延长米。 2、采光井外墙(注意是外墙),也是按第1项处理,内侧的浇筑、砌筑、装饰,按不同的高度计算里脚手架、满堂红脚手架。 需要提醒的是你必须去认真查阅广东的计算规则。
2010-09-07 22:32:52
-
(二)单项脚手架 1.单项脚手架包括外脚手架、现浇砼框架(剪力墙)脚手架、里脚手架、满堂脚手架、其他脚手架及安全网。 2.适用范围 (1)适用于不能计算建筑面积而必须搭设脚手架或专业分包工程所搭设的脚手架。 (2)预制混凝土构件及金属构件安装工程中所需搭设的临时脚手架。 1)外脚手架额中已综合了上料平台、护卫栏杆等。 (2)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗或装饰面积超过外墙表面积60%以上的,可按双排脚手架计算。 (4)内墙砌筑脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度超过3.6m时,可按单排脚手架计算。 (5)现浇钢筋混凝土框架(剪力墙)结构高在6m以下时,可按现浇钢筋混凝土框架(剪力墙)脚手架计算,结构高在6m以上时,可按双排外脚手架计算。其结构高是指自然地坪至楼板顶之间的高度。现浇钢筋混凝土框架(剪力墙)脚手架也适用于砼墙、梁所搭设的脚手架。 (6)砌筑储仓,可按双排脚手架计算。 (7)储水(油)池,大型设备基础,距地坪高度超过1.2m时,可按双排脚手架计算。 (8)围墙脚手架,凡自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以上时,可按单排脚手架计算。 (9)石砌墙体,凡砌筑高度起过1.0m以上时,可按外脚手架计算。 (10)独立柱按高度套用相应外脚手架定额。 (11)高层钢管脚手架是按现行规范为依据计算的,如采用型钢平台加固时,可另行计算。
2010-09-07 22:32:15
-
砌筑高度超过1.2米以上计算脚手架费用。 外脚手架高15层。阳台突出62公分。突出62公分可以计算外脚步手架。 外脚手架高15层。采光井宽度0。85M长度3。75M。不计算这两边脚手架 采光井宽度2。4M长度5。6M。不计算这两边脚手架。
2010-09-08 08:06:57
-
外脚手架计算?外脚手架按垂直投影面积计算,其他都不管
2010-09-08 08:35:41
-
外脚手架的话你按外墙的垂直投影面积计算就可以了,阳台计一个挑脚手架,风井采光井的看一下高度吧,没有超过1.2m就不计
2010-09-08 08:48:52
-
外脚手架高15层。阳台突出62公分。突出62公分是否可以计算外脚步手架? A:计不计算看这62公分是外墙还是构配件,前者计,后者不计。 外脚手架高15层。采光井宽度0。85M长度3。75M。是否只计算这两边脚手架? 采光井宽度2。4M长度5。6M。是否只计算这两边脚手架?请教老师解决。B:按采光井外墙边计算,c:切记计算规则是预算之本。
2010-09-10 09:34:54
-
要计算,如果两个相连的阳台凸出部分不超过600mm时就不在计算其两侧凸出的增加部分
2010-09-08 09:17:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看