• 有关垫层标高

    定义基础层高1.4m,-1层高4.2m,基础底标高-6.3,垫层厚度100,画完垫层后查看垫层顶标高时怎么变成-12.6了呢? 算量能导入钢筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查一下是否把哪里的单位搞错了,或者哪里标注错了;

    2010-09-07 22:40:17 

  • 算量能导入钢筋吗? 答:可以

    2010-09-07 22:41:55 

  • 垫层第一时候属性默认的顶标高为基础底标高,按照智能布置“选定独立基础”三维显示下,看看是否是和基础一起的。如果三维显示是分开的,请查看下是否垫层的标高属性发生修改? 算量和钢筋可以互导!在文件菜单下!

    2010-09-07 22:44:37 

  • 第一 ,画垫层是你可以用智能布置的功能,软件会自动将垫层布置到相应的独立基础或者筏板基础或者条形基础的下方。 你出现那种情况,我估计是你的垫层标高定义错了,一般垫层的标高都是用 基础底标高 来表示的 第二,算量可以导入到钢筋里面。具体的步骤如下: GCL2008和GGJ2009完全可以互倒。打开GGJ2009软件,新建轴网,点击上面菜单中【文件】展开后,点击【导入图形工程】,就会出现图1,再点击你需要导入的图形文件就又出现图2,点击【确定】就会出现图3,点击下面【按照图形层高导入】就又出现图4,点击【查看导入原则】就能知道他的导入规则,点击图中【全选】按钮,然后点击【确定】按钮,就完成操作。

    垫层顶

    基础底

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-09-07 23:10:44 

  • 反正垫层的顶标高是在相应构件的底标高。

    2010-09-07 23:22:58 

  • 定义层高的时候不用考虑垫层的标高,从基础底开始定义就可以。垫层可以用智能布置。把标高调整好再倒入。

    2010-09-08 07:37:53 