ufo521 2010-09-08 09:46:21 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 508查看 6回答
柱识别之后标识变了?
为什么,我先对柱表识别后,建立柱的属性信息,后进行平面图柱的识别,但识别之后多了两个cad图上没有标识的柱,同时在柱的构件表中也多了两个柱的信息。具体见下图问题补充:点击最后一个图片,可以看见GDZ-1,这个图片长了点,没有显示完全
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件对CAD图识别有误差,有时CAD图尺寸不完全相同时,软件会识别成两种构件。
2010-09-08 09:55:28
-
说明CAD图纸的尺寸与名称没对上,没识别好的柱子可以手动修改。
2010-09-08 09:47:43
-
那是因为你在柱表定义之前,在构件里面已经有GDZ1和GDZ2这两种名称柱子了,而在自动生成的时候没有选择覆盖,所以就出现这样的情况了,这对工程量没有影响的,如果不想出现这样的情况,在定义完柱表之后,需要选择覆盖,来覆盖掉已有的相同名称的构件。
2010-09-08 09:50:46
-
个别识别错误的手动调整即可,软件也不会是全智能的
2010-09-08 09:48:15
-
你看一下GDZ1和GDZ1-1和GDZ1-2这三个构件的属性是不是一样,有的时候电子图上的尺寸不一定对。现在你可以通过《修改构件图元名称》改过来。
2010-09-08 09:51:16
-
CAD识别后还要对照图纸进行调整,特别是暗柱
2010-09-09 07:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看