• 剪力墙的水平分布筋在外面?还是竖向分布筋在外面?地下室呢?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。   应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。   剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。   地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必。

    2010-09-09 08:16:29 

  • 剪力墙一般是水平分布筋在外面,地下室也是同样的;

    2010-09-08 21:09:39 

  • 一般情况下地下室外墙的剪力墙水平分布筋都设置在纵筋内侧。 地上结构则相反。

    2010-09-08 21:11:08 

  • 要看设计院的图纸 自己不能决定

    2010-09-08 21:16:41 

  • 剪力墙的水平分布筋在外面,而人防墙水平分布筋在里面

    2010-09-08 21:10:26 

  • 地上部位水平筋在外侧。地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,水平筋在内侧,如果墙长度比高度小的话,应该放外侧。

    2010-09-09 09:08:19 

  • 1、钢筋的排布规则可见03G101-1图集第48页(地上部分,下附图1)和08G101-5图集第41页(地下部分,下附图2); 2、陈青来教授巡讲时曾经说过,《规范》中并无强制规定钢筋内外放置的顺序要求,平法的这种设计完全是考虑现场施工的操作方便。

    水平分布筋

    竖向

    2010-09-09 10:24:31 

  • 剪力墙主要作用是抵抗水平地震力,主要受力方式是抗剪。抗剪的主要受力钢筋是水平分布钢筋,水平分布筋是剪力墙身的主筋,剪力墙的保护层是针对墙身水平分布筋而言,因此剪力墙的水平分布筋放在竖向分布筋的外侧。

    2010-09-12 10:41:50 