• 关于现浇板钢筋

    地下室车库顶板结构,如下图,现浇板结构配筋为;底筋B10@150双向,面筋:B12@150双向 ;在钢筋算量2009中,绘制现浇板时,是按照2700*2700 一块一块绘制的,在绘制现浇板钢筋时也是如此,但是,在最后汇总后查看钢筋量时,发现每个板快的钢筋面筋都是扣除梁截面再加钢筋锚固长度,后来,将小板全部合并为8100*8100每块,在钢筋汇总时,发现面筋还是扣除梁截面再加锚固长度. 上述情况,应如何进行设置??

    查看钢筋量

    问题补充:我把现浇板删除之后,又重新输入了一遍,单板,多板,自定义,,都试过了,,还是不能解决问题..

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,合并并不能将板钢筋合并! 钢筋还是按照之前布置时候的单板计算的! 你可以选择新版再次布置!汇总查看 首先你需要将原来板的钢筋全部删除,然后在按照单板+XY方向进行布置! 汇总后就可以变化了啊!

    2010-09-08 21:31:18 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!