• 后浇带增加钢筋问题

    专家们好:我想请教一下施工当中变更增加后浇带,后浇带的钢筋要不要增加,如果增加,应该怎样计算钢筋?图纸中说明梁、板全部支座面筋及板底筋伸到后浇带内搭接,搭接长度为Lle且不小于45d;梁、板面筋直径须比设计图的配筋直径加大一级,并在混凝土浇灌前单面焊10d。怎样根据图纸说明来计算钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一,施工当中变更增加后浇带,后浇带的钢筋是不增加的。 因为后浇带的作用是为了防止建筑的不均匀的沉降而设置的。里面的钢筋和正常的一样,指不过混凝土后浇筑而已。但后浇带混凝土的标号应该比 楼板砼标号 大一级 第二,如果增加钢筋,那么你可以再 后浇带的构件里输入就可以了。 你的图纸上说明的意思是 后浇带的旁边的 梁、板全部支座面筋及板底筋伸到后浇带内搭接,搭接长度为Lle且不小于45d。梁、板面筋直径须比设计图的配筋直径加大一级钢筋的直径。并在混凝土浇灌前搭接的钢筋和原来板的钢筋 用采用单面焊10d 他的意思是 后浇带中的 钢筋比正常板的钢筋加大一个等级的直径,然后再把他们和原来的钢筋用单面焊把他们连接起来。这样钢筋肯定会多了

    2010-09-08 23:00:43 

  • 按图纸在软件后浇带构件内填入信息布置即可

    2010-09-08 22:47:55 

  • 用“后浇带”定义布置,它计算的是横向钢筋,还无法满足时,还可以用“楼层板带”定义布置,它计算的是纵向钢筋。

    2010-09-08 22:53:29 

  • 后浇带的钢筋要不要增加,应该根据设计图确定,你这里的情况可以直接在后浇带处设置钢筋,板面筋可以计算好长度以后,用负筋划线布置到后浇带上去,

    2010-09-08 22:48:06 

  • 后浇带的钢筋,不用增加。

    2010-09-08 23:45:17 