• 各位高手:卫生洁具与给排水支管的计量分界点在哪个标准中有描述?

    这个问题困扰了我很长时间。全统安装定额及08清单中都说洁具中包含了相关管道安装的材料及人工,但都没有明确具体给水支管算到哪。排水支管算到哪?有没有相关的说明或规范呀?

    问题补充:例如脸盆给水管是算到角阀吗?就是有没有相关的规定或定额说明等类的文件能明确的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    以洗脸盆为例:每组工程量计算的具体位置是给水管水平管与支管的交接处,角阀安装包含在洗脸盆安装费内,排水管一排水管出地面10cm处。 全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额 工程量计算规则2008:第一章管道安装第八条,连接卫生洁具的给水、排水管道,图纸设计有明确要求的,按设计要求计算;没有明确要求的,给水管道计算至卫生洁具进水阀门处(角阀、自闭冲洗阀等),排水管道计算至出楼地面、墙面10cm处。 你们老师说的排水支管的登高管(从排水支管到洁具的垂直管段部分)是不计算的呀。是针对2003全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额工程量计算规则。

    2010-09-09 15:46:41 

  • 给谁管道和排水管道都是计算到水平管的分支处,像洁具中包含的给水管道不是计算到角阀,应该是计算到支管和水平管的交接处;

    2010-09-09 14:45:09 

  • 上水支管算到角阀(不含角阀),下水支管计算到排水栓(不含排水栓)与排水管连接处。

    2010-09-09 15:09:30 

  • 全统安装定额及08清单中都说洁具中包含了相关管道安装的材料及人工,但都没有明确具体给水支管算到哪。排水支管算到哪?有没有相关的说明或规范呀? 例如脸盆给水管是算到角阀吗?就是有没有相关的规定或定额说明等类的文件能明确的? 这个问题是没有相关的具体规定的,一般情况下洁具中包含的给水管管道安装的长度是计算到角阀的。

    2010-09-09 12:21:53 