• 请问这根柱子是怎么计算的?

    1、层高为2.9米,本层为GAZ,柱子的计算公式不是:“层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度”吗, 软件计算公式里面怎么要减去梁的截面高500?如图2。 2、它的上一层为LZ,梁上柱是在梁上起根的,是不是在这一层这根柱子就要锚固了,不需要再升上去和上一层的LZ搭接了? 3、LZ在软件里面设定,怎么标明这根柱子是梁上柱?

    当前层

    楼地面

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.不是减的梁高,而是节点高度。 2.它的上一层为LZ,梁上柱是在梁上起根的,是在这一层这根柱子就要锚固了,需要再升上去和上一层的LZ搭接。了?03G101-1P45 3.梁上柱在柱子属性中修改柱子的起点和终点的标高,再在节点设置中设置梁上柱的节点即可。

    2010-09-09 15:36:05 

  • 你要设定该该柱子属性中的插筋构造为纵筋锚固

    2010-09-09 11:58:54 

  • 1、500是节点高不是截面高度。 2、这要看设计,如果这层的梁上柱一直通上去的那就要和上层的搭接,如果不是就各层锚固各层的 3、梁上柱在柱子属性中修改柱子的起点和终点的标高,再在节点设置中设置梁上柱的节点即可。