11****@qq.com 2010-09-09 12:36:38 | 江苏省 其他专业 | 363查看 1回答
脚手架疑问
1、脚手架说明中第8条,里面提到的计算一次脚手架,是不是说按照计算满堂脚手架的方法计算脚手架,但是套定额的时候套抹灰脚手架定额?是不是这个意思? 2、天棚吊筋与面层按水平投影面积计算一次满堂脚手架。 请问这里的天棚吊筋,与面层都是大于3.6米的吧? 而说明第6条,面层在3.6m内,吊筋在3.6米以上,所以算满堂脚手要乘以系数0.6? 不知道理解对不对,请指点。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1,不是你理解的那个意思,如果钉天棚而且抹灰的 可以套一次抹灰脚手架子目 如果没有钉天棚 光抹灰的按满堂脚手架的子目单价的10%记取脚手架 问题2:5、建筑物室内净高超过3.60m的钉板间壁以其净长乘以高度可计算一次脚手架(按抹灰脚手架定额执行),天棚吊筋与面层按其水平投影面积计算一次满堂脚手架。把问题看到底 不要断章取义的看一半 理解对的
2010-09-09 12:49:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看