lcm541054717 2010-09-09 22:19:49 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1535查看 4回答
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的钢筋是什么意思
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的钢筋是什么意思 是在墙洞里的其他钢筋输入吗 那如果有洞口加筋怎么表达
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳据03G101-1第16页,第16页第3。4。2条,此名称是表示剪力墙洞口上的矩形洞,J是矩形的意思,D是洞口的意思,3是第三个洞的意思。洞口大小尺寸为1450*2200,洞中心相对标高为1。3米,主筋8C20,箍筋C10-200四支箍。只能看出这么多了。
2010-09-10 08:46:53
-
图集中规定 当洞口大于800是 应该用补强暗梁 见下图
2010-09-09 23:25:33
-
JD3 1450*2200 +1.3 8c20 c10@100(4) 后面的钢筋的意思是:JG3梁配置的主筋是8根三级钢直径为20的钢筋,箍筋是用三级钢直径是10个的钢筋,其间距100,四肢箍。 可以直接在定义JD3梁时输入配筋,至于墙洞里的如果有洞口加筋可以在其他钢筋输入。
2010-09-10 05:35:55
-
1450*2200的洞口,标高为1.3m;洞口是梁式加筋,主筋为8根20的三级钢,用10个的钢筋做箍筋,间距100,四肢箍;
2010-09-09 23:28:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看