• 砖混结构中构造柱之间梁不能被识别为多跨时怎么处里??

    砖混结构中构造柱之间梁不能被识别为多跨时怎么处里??

    问题补充:在图纸中梁的标注中该梁为8跨,但是在广联达标注中却不能被识别为8跨。或者是更该为8跨!!请问这个该怎么处理!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖混结构中构造柱之间梁不能被识别为多跨时怎么处里?? 砖混结构中构造柱之间梁不能被识别为多跨时的处里方法,可以单击“跨设置”按钮,选择“设置梁支座”,就可以在图纸标注的位置设置支座,使识别过来的梁跨符合图纸梁跨数的要求。

    2010-09-10 05:23:10 

  • 可以设置梁支座

    2010-09-10 07:17:11 

  • 可以设置梁跨,点击构件-设置梁跨-点击垂直方构件就可以设置支座了。

    2010-09-10 03:59:19 

  • 可以设置跨.

    2010-09-10 06:18:04 

  • 可以选择 设置支座 或者取消支座

    2010-09-10 08:20:07 

  • 记住一点。。 砖混中的构造柱是不受力的,是起墙与墙之间的拉结作用。 构造柱的高度从板面至圈梁底

    2010-09-12 12:03:53 