• GQI2015 喷淋管道自动识别

    用GQI2015“自动识别/按系统编号识别”识别消防喷淋管道时生成的管道与喷头没有自动连接。是什么原因,怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,喷头高度没有设置好,在一个层高上就不会生成立管。

    二、管道与喷头的间距超出了管道的设别间距。可以修改管道与设备设别的间距数值,修改大点。

    2014-10-31 13:08:39 

  • 应该是喷头与管道之间距离较大,不能自动连接

    2014-10-31 12:36:15 

  • 图纸有问题,需要修改图纸后,再识别。

    2014-10-31 17:36:51 