关于钢筋设置问题
基础连梁两端主筋锚入承台内la.(上部筋\\下部筋都是).锚入承台内的梁箍筋间距为500 上述情况,,在工程设置中应如何设置???
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 锚入承台LAE 见图 承台梁内的箍筋间距 要在梁的编辑钢筋中 进行调节
2010-09-10 12:05:16
-
在计算设置的框架梁中设置,见截图
2010-09-10 12:05:36
-
在计算设置-框架梁的节点设置第13项“基础连梁端节点”选择你所需要的节点即可。
2010-09-10 22:09:25
-
在建立文件处的工程设置计算设置梁里面设置. 没有特殊要求可以按默认值来处理.
2010-09-11 07:43:30
-
在计算设置中处理
2010-09-11 07:29:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看