• 柱与连梁相交处,梁高及上下500范围内箍筋加密至@100 如何用软件计算柱加密筋

    柱与连梁相交处,梁高及上下500范围内箍筋加密至@100;柱与圈梁相交处,梁高及上下300范围内箍筋加密至@100 如何用软件计算柱加密筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁一般情况下都是与暗柱相交,在梁高范围内软件会自动考虑节点区的加密长度,但是上面所提到的上下500加密区在平法里面好像没有相关的依据,圈梁也是这种情况。 像上面老师所说,可以在其他属性—上下加密区范围内输入相关的加密区长度值,如果达不到效果,可以在其他箍筋里面单独计算这一部分的箍筋量,汇总计算过后会有相应的箍筋量的。 此外,在提问的时候,老师可以把相关的图纸截过来,这样可以更直观的解决问题。

    2010-09-11 14:42:51 

  • 可以调整柱子的钢筋加密范围 见图

    内箍

    2010-09-10 12:47:51 

  • 在其他属性里面输入

    2010-09-10 12:52:30 

  • 在柱构件属性时输入箍筋时直接输入@100/200就可以了,在柱属性里输入加密区高度就可以了, 无论是柱与框架梁还是连梁相交,柱子的加密区都是这样输入的, 梁的加密区在梁里去输入

    连梁

    2010-09-10 12:47:25 

  • 你可以直接输入加密的长度的

    2010-09-10 15:26:46 