• 框架柱钢筋

    当框架柱纵筋在上下两层直径不一样大时,在中间楼层处应该怎么处理,比如600*600柱下柱角筋为4A25,中间1A25+2A22,上柱为角筋为4A25,中间3A22,这根下25的和上22的应该怎么连接啊,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 下部伸上来的25钢筋直接锚固,上部的22钢筋重新生根;软件中正常标注,软件会自动出来的;

    2010-09-10 14:17:58 

  • 一般是采用焊接的,只要你设置对了,软件会自动根据钢筋型号进行处理的,这个在工程设置下的“计算设置”里面可以看到,也可以在此根据实际情况进行修改

    柱下

    2010-09-10 14:24:26 

  • 下部25的钢筋锚固,22的钢筋 在变化处生根,没有必要去用哪个机械连接

    2010-09-10 14:42:01 

  • 焊接或电渣压力焊连接。

    2010-09-10 14:18:09 

  • 下柱25的钢筋2根伸入上层楼板面+500+1.4Lae,2根伸入上层楼板面+500+2.3*1.4Lae 上柱22的钢筋2根伸至楼板面-500,2根伸至楼板面-500-1.3*1.4Lae

    2010-09-13 09:12:47 