lcm541054717 2010-09-10 16:29:08 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 907查看 9回答
是不只有在板钢筋是双网双向的时候才布置马蹬筋?根据什么选择马蹬筋参数图
是不只有在板钢筋是双网双向的时候才布置马蹬筋?根据什么选择马蹬筋参数图
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有双层钢筋时就要布置马蹬筋 你定义板时,把全部板都设置马蹬筋,在有双层钢筋时,软件会自动计算马蹬筋 一般马蹬筋在结构说明,板部分有说明
2010-09-10 16:32:49
-
单层双向钢筋肯定有负筋,必须用马凳
2010-09-10 16:35:30
-
两层钢筋网之间必须设置马蹬,马蹬可根据设计图纸要求或者施工组织设计要求计算。
2010-09-10 16:39:05
-
一般是筏板基础双网双向板筋的时候布置马蹬筋。一般图纸上会告诉你马蹬筋的形状。 马镫筋的长度及根数;可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm
2010-09-10 16:32:16
只有在板钢筋是双层双向和板负筋都要布置马蹬筋,根据常规做法选择马蹬筋参数图2010-09-10 16:32:36
是的,只有双层双向才须要。有施工组织设计按施工组织设计,没有的话你可根据施工手册来确定。2010-09-10 16:33:36
不定义的,当有板面负筋的时候,也是要布置马凳筋的,只要是有两层筋应该都布置的。2010-09-10 17:47:31
这是一种措施钢筋,一般图纸对间距、钢筋型号、是否为梅花型、形状尺寸等都有明确图文规定。2010-09-10 21:32:36
你说的正确 1、马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 2、马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-∑(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 3、马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm2010-09-11 06:04:07
其他类似问题 查看更多-
板是双网双向的,也有负筋,在负筋中不是不用删除分布筋的信息吗,软件自动扣减,画完负筋,查看负筋的钢筋量时却看见有分布筋的量。
板是双网双向的,也有负筋,在负筋中不是不用删除分布筋的信息吗,软件自动扣减,画完负筋,查看负筋的钢筋量时却看见有分布筋的量。是怎么回事?
-
请问筏板下部及上部设置双向通常钢筋c20-200.我应该在筏板主筋里面选择双网双向布置还是选择双向布置??? 还有就是筏板板底附加筋怎么布置?在筏板负筋中布置都是在板顶的啊。
-
请问下图中的板钢筋如何绘制,定义好后该选择那种模式?是双层双网?还是双向布置?双向布置时为什么面筋不能像底筋那样选择已经定义好的钢筋呢?问题补充:为什么双层双向布置方法只能选择一种钢筋,两种钢筋怎么办
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看