fei304718205 2010-09-10 20:13:29 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2426查看 9回答
剪力墙的钢筋如何布置
1.图中的10B12是垂直分布筋吗?B10@200是水平分布筋吗? 2.软件中的水平分布筋和垂直分布筋的输入格式是:排数+等级+直径+间距,但是在图中的却表示为10B12,那我该如何输入?是输入(2)B10@200,然后软件自动计算吗? 3.剪力墙两端是暗柱,白色箭头处的钢筋就是B10@200吗?它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墙只有1200的长度,这种情况该如何处理呢?问题补充:很高兴得到诸多前辈的回复。 在这些回复中我理清一条思路,就是大部分的让我把一个整体布置成暗柱, 不分开暗柱和剪力墙,但是这个剪力墙结构的,会不会有影响?要是对方公司是分开来做的,那我在对数的时候会有什么的影响吗?要是,我先画上剪力墙,2000全都画上剪力墙,然后再在两端布上暗柱,这样的话软件会自动扣减吗?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中将纵向钢筋写成总钢筋数,可以这样表示。
2010-09-13 16:32:27
-
1.图中的10B12是垂直分布筋吗?B10@200是水平分布筋吗? 答:是 2.软件中的水平分布筋和垂直分布筋的输入格式是:排数+等级+直径+间距,但是在图中的却表示为10B12,那我该如何输入?是输入(2)B10@200,然后软件自动计算吗? 答:是,操作正确 3.剪力墙两端是暗柱,白色箭头处的钢筋就是B10@200吗?它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墙只有1200的长度,这种情况该如何处理呢? 答:白色箭头的地方是B10-200,计算规则里规定: 剪力墙小于1500时候按柱子计算 ,你的这种情况可以按柱来处理
2010-09-13 14:25:40
-
1.图中的10B12是垂直分布筋吗?B10@200是水平分布筋吗? 答:是 2.软件中的水平分布筋和垂直分布筋的输入格式是:排数+等级+直径+间距,但是在图中的却表示为10B12,那我该如何输入?是输入(2)B10@200,然后软件自动计算吗? 答:是,输入B10@200 软件会自动加(2) 3.剪力墙两端是暗柱,白色箭头处的钢筋就是B10@200吗?它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墙只有1200的长度,这种情况该如何处理呢? 答:白色箭头的地方是B10-200,计算规则里规定: 剪力墙小于1500时候按柱子计算 ,你的这种情况可以按柱来处理
2010-09-13 14:30:55
-
你的这个图实际就是一个整体暗柱,你应该按照暗柱布置钢筋,暗柱的主筋把所有的主筋都输入进来,直径不同的钢筋用加号连接起来;箍筋和拉筋分别按照设计图设计的规格和间距输入,图不满足的可以用其他箍筋输入。 一般都是这样处理的,即使你在该暗柱处画了剪力墙,只要是与暗柱完全重合,计算也是正确的,不会再计算剪力墙的钢筋量。
2010-09-11 17:05:12
-
10B12可以变换输入,输入B12@200即可。 白色箭头处的钢筋就是B10@200。它把暗柱也圈在里面了,但是剪力墙只有1200的长度,这种情况按下面的钢筋大样图输入。
2010-09-10 20:26:48
-
你好:你这个完全可以用一个暗柱来定义,请看我定义的这个暗柱。对不起第一个截图箍筋间距搞错了,第二个图拉筋间距错了。 还是看第三个图吧。 最准确的计算方法就是当作一个暗柱来处理,其他的方法也行,不过准确度不可靠。
2010-09-10 20:41:37
-
1.根据图,10B12是水平分布筋,B10@200是水平分布筋。 2.10B12最好在其它钢筋里手加。不能输入(2)B10@200,因为它指的是2排B10@200的钢筋。 3.白色箭头处的钢筋是B10@200,暗柱是依附在剪力墙上,没有剪力墙,也就没有暗柱一说,也就是所谓的暗柱不是柱,暗梁不是梁,暗柱只是在剪力墙上多加了几根钢筋而已,这种情况就得手加,不能完全依赖软件。
2010-09-10 20:42:52
-
全部定义为暗柱,纵筋为12b16+10b12。箍筋1为a10-200,其余拉筋和小箍筋都在其他箍筋中自己编辑输入。
2010-09-10 20:31:55
-
你这个应该是一个大的暗柱结构,你可以按照暗柱布置钢筋,而不是剪力墙布置钢筋,这样就好布置了, 暗柱的主筋把所有的主筋都输入进来,直径不同的钢筋用加号连接起来;箍筋个拉筋分别按照设计图设计的规格和间距输入;
2010-09-10 20:28:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看