11****@qq.com 2010-09-10 20:20:39 | 江苏省 其他专业 | 447查看 4回答
脚手架算量问题
1、天棚面层高度在3.6m内,吊筋高度超过3.6米。 请问这里算满堂脚手架是不是按天棚面层面积计算的,然后再乘以0.4系数?如果天棚还要抹灰是不是还要另算抹灰脚手架?也就是说一个天棚要算两次脚手了? 2、一个建筑物从第二层就开始往外挑出,请问挑出部分和缩进部分的脚手架是分别计算?还是一起合并计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、室内天棚面层净高超过3.60m的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次满堂脚手架。 2、严格来说要加水平段面积。
2010-09-10 20:26:14
-
计算一个满堂脚手架后,不能再计算其它的脚手架。 满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m
2010-09-10 20:29:12
-
1.一个天棚要算两次脚手架 2.是一起合并计算
2010-09-10 20:33:14
-
按照第十九章说明 第8条 室内天棚面层净高3.6m以内,吊筋与楼面的连接点高度超过3.6m,应按满堂脚手架相应项目基价乘以0.6计算。
2010-09-10 21:44:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看