404425761pp 2010-09-11 08:18:13 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 369查看 12回答
钢筋问题
图中主、次梁交接处在主梁设加密箍筋3道,次梁和次梁交接处在两次梁上分别设加密箍筋3道,这样的话我是不是只要梁和梁相交的地方都得设加密箍筋啊,而且是要是主次梁的话是3根,次梁和次梁的话是6根对不对
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主次梁、次梁与次梁相交处加密箍筋是指的梁每侧增加三根箍筋,也就是说梁与梁相交,一道梁要在结合处增加6根箍筋。可以在计算设置中点击梁进行设置即可。
2010-09-15 07:40:00
-
这是不一定的,你要按照图纸的设计输入的。
2010-09-11 12:33:54
-
是6根箍筋,主次梁相交处,主梁每边都有附加的3根箍筋
2010-09-11 13:21:31
-
1、主、次梁相交,在主梁两侧分别加设3道箍筋,就是6道箍筋; 2、次、次梁相交,在次、次梁两侧分别加设3道箍筋,就是12道箍筋;
2010-09-11 10:03:23
-
图纸有多少根就按照多少根设置就行了,都应该是6根吧!一边3根
2010-09-11 08:20:20
-
你的理解基本是正确的 主、次梁交接处在主梁设加密箍筋3道,次梁和次梁交接处在两次梁上分别设加密箍筋3道? 这个的意思是 主梁和次梁相交时 ,在主梁相交处 加设三道 箍筋,但次梁不增加箍筋。 如果是次梁和次梁相交时,两道次梁分别都的增加 3根箍筋,也就是共计 6根
2010-09-11 08:22:17
-
加密箍筋、吊筋或者是支座筋都是按照图纸来输入,图纸有就设,图纸没有就不设
2010-09-11 08:49:47
-
按图布置就可以了,在次梁交接处在主梁设加密箍筋3道,次梁和次梁交接处在两次梁上分别设加密箍筋3道。
2010-09-11 08:23:48
-
你好:你的图纸要求的做法有的特殊,主次梁相交在主梁上附加是对的,而次梁与次梁相交在两个次梁上都附加,有点特殊只有井字梁才有这种做法。 你的图纸的要求是: 主梁和次梁相交时 ,在主梁相交处每侧设三道共6箍筋,但次梁不增加箍筋。 次梁和次梁相交时,两道次梁的两侧都分别增加3根箍筋,也就是共计12根。
2010-09-11 08:37:50
-
钢筋问题?加密箍筋、吊筋或者是支座筋都是按照图纸来输入
2010-09-11 08:56:20
-
你要是设置了6根,次梁嗒在主梁上,主梁上会自动加6根。 要是在有一根次梁嗒在次梁上,次梁上就会加6根。 总之就是,被嗒的梁上会加。
2010-09-11 09:05:58
-
应该是都是相交的地方都有的
2010-09-11 09:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看