swallow 2010-09-11 13:08:39 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2125查看 5回答
构造柱如何打断
图纸设计构造柱在墙中间,构造柱在窗户处没有打断,墙长7.2米,窗户宽4.5米,无法绕开窗户设置构造柱,请问窗户那段的构造柱如何解决
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种设计就不正确,构造柱在窗处,高度只到窗底,而且构造柱是不能断开的, 1、建议你联系设计人员修改, 2、将此构造柱移到没有窗的位置画上
2010-09-11 13:12:38
-
构造柱只能在洞口边上 ,怎么会到洞口中间呢,
2010-09-11 13:16:37
-
窗户处的构造柱移至窗户旁边。
2010-09-11 13:13:52
-
是不是设计有问题啊
2010-09-11 14:31:53
-
不应该有这样的结构啊. 如果非要打断,就分别定义两个不同标高和层高的柱子,布置在相关位置.
2010-09-12 06:50:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看